Jag har bara värme i en del av ett par element i huset så jag misstänker att de behöver luftas.
Vilket är det korrekta sättet att lufta element? Och spelar det någon roll om man går uppifrån och ner i huset eller tvärtom?
Jag har bara värme i en del av ett par element i huset så jag misstänker att de behöver luftas.
Vilket är det korrekta sättet att lufta element? Och spelar det någon roll om man går uppifrån och ner i huset eller tvärtom?
Enligt "skolboken" ska det gå till så här:
1 Stäng av cirkulationspumpen
2 Öppna shunten
3 Gå runt och lufta, börja med elementen längst bort (har du övervåning så börja där)
4 Kolla sedan vattnet igen om det finns tillräckligt med vatten kvar i systemet(beror på hur mycket du luftat bort.)
5 När du är klar justerar du shunt samt sätter på cirkulationpumpen igen.
Jag har dock aldrig stängt av circulationspumpen men vissa säger att man ska göra det.
Cirkulationspumpen bör stängas enligt experterna, det beror på att annars kan luftfickor tryckas runt i systemet, istället för att lägga sig "högst upp" och bli avluftat.
Efter att ha luftat 150000 radiatorer så är min erfarenhet att om man stänger av pumpen och sen slår igång den efter att man har luftat så sjutsar man iväg alla luftbubblor som inte kommit upp i radiatorn, sen är det bara att gå runt igen. Med pumpen igång så får man kanske lufta lite mer på varje radiator.
Intressant, kan också tipsa om http://www.luftaelement.se för bra info om hur man luftar sina element!